Page 1 of 1

заметка про калибровку ИБП и драйвер usbhid-ups

Posted: 06 Apr 2019 17:58
by start
У меня APC Smart-UPS SUA1000 подкллючен к сигме кабеелм USB-USB
Сервис UPS включен
Screenshot_20190406_184930.png
Заменил батареии, что бы запустить калибровку из шела, использовалс следуюущее:

Code: Select all

/usr/local/bin/upscmd aps1000 test.battery.start.deep
ввести имя - root
пароль пользователя можно посмотреть в файле /var/etc/upsd.users , например так :

Code: Select all

cat /var/etc/upsd.users
ввыод комманды /usr/local/bin/upscmd aps1000 test.battery.start.deep подверждающий верный ввод будет таким:

Code: Select all

Username (root): root
Password:
OK
:| P.S. aps1000 - это значение поля Identifier указанное на вкладке Services > UPS

:idea: P.S.S. посмотреть текщий стсатус можно так:

Code: Select all

/usr/local/bin/upsc aps1000
её вывод:

Code: Select all

battery.charge: 69
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.mfr.date: 2013/09/01
battery.runtime: 60
battery.runtime.low: 300
battery.temperature: 31.9
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.3
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Smart-UPS 1000
device.serial: AS0429132678
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: USB
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: APC HID 0.96
driver.version.internal: 0.41
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 208
input.voltage: 233.2
output.frequency: 50.0
output.voltage: 234.7
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 600.3.I
ups.firmware.aux: 1.5
ups.load: 24.0
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2004/07/16
ups.model: Smart-UPS 1000
ups.productid: 0002
ups.serial: AS0429132678
ups.status: OL CHRG LB
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: -1
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 051d