Page 1 of 1

Nas4free и APC Smart UPS RT 2000 XL .

Posted: 27 Oct 2012 09:40
by disochkin
Есть вышеуказанный ИБП с сетевой картой управления AP AP9617. nas4free embedded установил на HP MicroServer.
Согласно документации nut, для работы с APC Smart UPS RT 2000 XL нужен драйвер "snmp-ups", он даже упоминается в веб интерфейсе.
Но фактически он отсутсвует. Можно ли его добавить?

Code: Select all

nas4free:/usr/local/libexec/nut# ls
apcsmart        bestups         isbmex          oldmge-shut     solis
apcsmart-old    blazer_ser      ivtscd          oneac           tripplite
bcmxcp          blazer_usb      liebert         optiups         tripplite_usb
bcmxcp_usb      clone           liebert-esp2    powercom        tripplitesu
belkin          clone-outlet    masterguard     powerpanel      upscode2
belkinunv       etapro          metasys         rhino           upsdrvctl
bestfcom        everups         mge-shut        richcomm_usb    usbhid-ups
bestfortress    gamatronic      mge-utalk       safenet         victronups
bestuferrups    genericups      microdowell     skel
nas4free:/usr/local/libexec/nut#

Re: Nas4free и APC Smart UPS RT 2000 XL .

Posted: 02 Nov 2012 07:47
by alexey123
Ну по словам Аоямы он поправил все драйверы в 427 версии. Если не заработает - то придется компилить руками.

Re: Nas4free и APC Smart UPS RT 2000 XL .

Posted: 03 Nov 2012 07:00
by disochkin
Обновил до 9.1.0.1.431, Nas4free увидел UPS. Проверить корректность шатдауна пока нет возможности. По результатам отпишу.

Code: Select all

nas4free:~# upsc zupsz@localhost
ambient.1.humidity.alarm.high: 90.00
ambient.1.humidity.alarm.low: 10.00
ambient.1.temperature.alarm.high: 60.00
ambient.1.temperature.alarm.low: 0.00
ambient.humidity: -1.00
ambient.temperature: -1.0
battery.charge: 100.00
battery.charge.restart: 0
battery.current: 0.00
battery.date: 08/22/07
battery.packs: 1.00
battery.packs.bad: 0.00
battery.runtime: 3000.00
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 54.00
battery.voltage.nominal: 0.00
device.mfr: APC
device.model: Smart-UPS RT 2000 XL
device.serial: JS0734007275
device.type: ups
driver.name: snmp-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: 10.0.0.29
driver.parameter.snmp_version: v1
driver.version: 2.6.5-Unversioned directory
driver.version.data: apcc MIB 1.2
driver.version.internal: 0.68
input.frequency: 50.00
input.L1-L2.voltage: 221.00
input.L1-L2.voltage.maximum: 0.00
input.L1-L2.voltage.minimum: 0.00
input.L1.current: 0.00
input.L1.current.maximum: 0.00
input.L1.current.minimum: 0.00
input.phases: 0
input.sensitivity: UNKNOWN
input.transfer.high: 248
input.transfer.low: 158
input.transfer.reason: selfTest
input.voltage: 221.00
input.voltage.maximum: 223.00
input.voltage.minimum: 221.00
output.current: 0.00
output.frequency: 50.00
output.L1-L2.voltage: 0.00
output.L1.current: 0.00
output.L1.current.maximum: 0.00
output.L1.current.minimum: 0.00
output.L1.power: 0.00
output.L1.power.maximum: 0.00
output.L1.power.maximum.percent: 0.00
output.L1.power.minimum: 0.00
output.L1.power.minimum.percent: 0.00
output.L1.power.percent: 0.00
output.phases: 0
output.voltage: 223.00
output.voltage.nominal: 225
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 0
ups.firmware: 416.7.I
ups.id: UPS_IDEN
ups.load: 18.00
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 08/22/07
ups.model: Smart-UPS RT 2000 XL
ups.serial: JS0734007275
ups.status: OL
ups.temperature: 29.00
ups.test.date: 11/01/2012
ups.test.result: Ok