Salut salut
situation matériel
- 2 nas4free physique en HA fonctionnel ivp+hast ok
- 2 hyper-v physique
- 2 esxi physique
- 2 AD en 2012
- 2 switch en agrégat
situation coté nas4free
--réseau
- 1 agrégat sur le lan (2 ports)
- 1 agrégat sur le iscsi (4port)
- 1 lien pour la synchro nas to nas
--hast
-2 grappe raid 5 sur carte raid hardware synchro ok
-1 grappe pour le iscsi vers hyper-v
-1 grappe pour le iscsi vers esxi
--iscsi target
- la ça coince je en comprend pas trop même en suivant les tuto
mon besoin est que iscsi target soit visible sur les deux types d’hyperviseur (hyper-v et esxi) en fonction de leur volume respectif
je n'arrive pas a réaliser le paramétrage de base de iscsi.
je me mélange entre les paramètres et leur fonction
est ce que quelqu'un pourrait prendre un peu de temps pour m expliquer car faire un tuto sans comprendre ce que l'on fait n'est pas très pédagogique ?
merci bien
This is the old XigmaNAS forum in read only mode,
it will taken offline by the end of march 2021!
I like to aks Users and Admins to rewrite/take over important post from here into the new fresh main forum!
Its not possible for us to export from here and import it to the main forum!
it will taken offline by the end of march 2021!
I like to aks Users and Admins to rewrite/take over important post from here into the new fresh main forum!
Its not possible for us to export from here and import it to the main forum!
besion d'un coup de mains avec iscsi en HA
Moderators: velivole18, ernie, mtiburs
-
octave
- experienced User

- Posts: 123
- Joined: 30 Sep 2013 12:37
- Status: Offline
besion d'un coup de mains avec iscsi en HA
Project
Cluster Pfsense (end)
Cluster ESXI /Hyperv (standby)
Cluster NAS/SAN (in project)
---
2x Dell Poweredge C6100
2x SuperMicro X8dth-i (NAS/SAN Build) ISCSI
Cluster Pfsense (end)
Cluster ESXI /Hyperv (standby)
Cluster NAS/SAN (in project)
---
2x Dell Poweredge C6100
2x SuperMicro X8dth-i (NAS/SAN Build) ISCSI
- mtiburs
- Forum Moderator

- Posts: 951
- Joined: 09 Aug 2012 23:34
- Location: France - Besançon
- Status: Offline
Re: besion d'un coup de mains avec iscsi en HA
Bonjour,
il faut:
dans: Services|Cible iSCSI
1) activer l'iscsi (croix)
2) mettre un nom: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt
c'est tout !
ensuite:
- l'extension
1) extend0 ou un autre nom
2) choisir ce que l'on veut mettre en cible:
- un fichier (très bien pour faire des essais ou d'autres choses intéressantes: comme par exemple mettre en cible un fichier qui se trouve en ZFS et qui est snapshoté)
- un périphérique en mode bloc (une partition ou le disque en entier)
3) le fichier ou le dev
4) la taille (on peut mettre auto)
- la cible:
1) là, il faut juste donner le nom de la cible: toto (toto provient de l'extend0)
le portail:
par exemple, ici j'ai 3 réseaux:
192.168.0.201:3260
192.168.1.201:3260
192.168.2.201:3260
(par défaut, le port est 3260)
l'initiateur
ALL (pour que çà marche on ouvre tout ... ensuite on pourra se permettre de restreindre)
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
C'est la découverte qui est un peu commode sur Nas4Free, moi, je le fais en Linux (pour moi le juge de paix):
après l'install de l'iscsi:
# apt-get install open-iscsi
éditer /etc/iscsi/iscsid.conf
mettre node.startup = automatic
# etc/init.d/open-iscsi restart
# sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.201
on doit avoir une réponse du genre
192.168.0.201:3260 iqn.2013-08.nom.nas1.istgt
en Linux, il faudrait:
se connecter au disque iscsi
# sudo iscsiadm -m node -T iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto -p 192.168.0.201 --login
Sous Nas4Free:
1) aller dans: Disques|Gestion|Initiateur iSCSI
Installer le dev iscsi:
nom: je ne mets rien
Nom de l'initiateur: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto
Nom de la cible: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto
Adresse de la cible: l'adresse IP
Pour avoir des infos:
Diagnostics|Informations|Initiateur iSCSI
Voilà, en fait, ce n'est pas très compliqué
l'iscsi est un truc génial, car on a vraiment l'impression d'avoir un dev localement, alors qu'il peut être très loin ou alors être en fichier.
J'espère que ce genre d'explicaion suffira
il faut:
dans: Services|Cible iSCSI
1) activer l'iscsi (croix)
2) mettre un nom: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt
c'est tout !
ensuite:
- l'extension
1) extend0 ou un autre nom
2) choisir ce que l'on veut mettre en cible:
- un fichier (très bien pour faire des essais ou d'autres choses intéressantes: comme par exemple mettre en cible un fichier qui se trouve en ZFS et qui est snapshoté)
- un périphérique en mode bloc (une partition ou le disque en entier)
3) le fichier ou le dev
4) la taille (on peut mettre auto)
- la cible:
1) là, il faut juste donner le nom de la cible: toto (toto provient de l'extend0)
le portail:
par exemple, ici j'ai 3 réseaux:
192.168.0.201:3260
192.168.1.201:3260
192.168.2.201:3260
(par défaut, le port est 3260)
l'initiateur
ALL (pour que çà marche on ouvre tout ... ensuite on pourra se permettre de restreindre)
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
C'est la découverte qui est un peu commode sur Nas4Free, moi, je le fais en Linux (pour moi le juge de paix):
après l'install de l'iscsi:
# apt-get install open-iscsi
éditer /etc/iscsi/iscsid.conf
mettre node.startup = automatic
# etc/init.d/open-iscsi restart
# sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.201
on doit avoir une réponse du genre
192.168.0.201:3260 iqn.2013-08.nom.nas1.istgt
en Linux, il faudrait:
se connecter au disque iscsi
# sudo iscsiadm -m node -T iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto -p 192.168.0.201 --login
Sous Nas4Free:
1) aller dans: Disques|Gestion|Initiateur iSCSI
Installer le dev iscsi:
nom: je ne mets rien
Nom de l'initiateur: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto
Nom de la cible: iqn.2013-08.nom.nas1.istgt:toto
Adresse de la cible: l'adresse IP
Pour avoir des infos:
Diagnostics|Informations|Initiateur iSCSI
Voilà, en fait, ce n'est pas très compliqué
l'iscsi est un truc génial, car on a vraiment l'impression d'avoir un dev localement, alors qu'il peut être très loin ou alors être en fichier.
J'espère que ce genre d'explicaion suffira
Serveur Intel bi-Xéon P5530 / 8 X Ubuntu Serveur 18.04 LTS - ZFS-BTRFS-bcache / ~30 x PI2b(ARM) sous Nas4Free / et ...(chhhut)... 1 seul Xigmanas
... et pas à jour en plus
(çà craint)
Conception d'un "système bizarre"
de "super-devices-autonomes" en NFS gérés par des micro-serveurs SAN(+nas) sous N4F (11 super-devs en raidz3) taille actuelle: 16To / prévue: 64To / théorique: 320To (consommation < 15W en veille - 24/24h) en service depuis 2 ans.
Conception d'un "système bizarre"
-
octave
- experienced User

- Posts: 123
- Joined: 30 Sep 2013 12:37
- Status: Offline
Re: besion d'un coup de mains avec iscsi en HA
salut salut
Merci pour les info
la partie qui me bloc c'est coté authentification et le filtrage de qui voit quoi
sur la meme ip j'ai a minima sur chaque nas 2 lun, une hyper-v l'autre pour exsi (peu etre d'autre lun mais déjà faut que j'arrive a faire tourner le truc)
de tel sorte qu'avec le bon accès le lun0 soit visible que par les hyper-v et que le lun1 par les esxi
sinon faire en sorte que tout le monde voit tout c'est plutot bof coté cloisonnement voulu.
Merci pour les info
la partie qui me bloc c'est coté authentification et le filtrage de qui voit quoi
sur la meme ip j'ai a minima sur chaque nas 2 lun, une hyper-v l'autre pour exsi (peu etre d'autre lun mais déjà faut que j'arrive a faire tourner le truc)
de tel sorte qu'avec le bon accès le lun0 soit visible que par les hyper-v et que le lun1 par les esxi
sinon faire en sorte que tout le monde voit tout c'est plutot bof coté cloisonnement voulu.
Project
Cluster Pfsense (end)
Cluster ESXI /Hyperv (standby)
Cluster NAS/SAN (in project)
---
2x Dell Poweredge C6100
2x SuperMicro X8dth-i (NAS/SAN Build) ISCSI
Cluster Pfsense (end)
Cluster ESXI /Hyperv (standby)
Cluster NAS/SAN (in project)
---
2x Dell Poweredge C6100
2x SuperMicro X8dth-i (NAS/SAN Build) ISCSI