Il y a deux ans et demi j'avais acheté un UPS Infosec IPEL 500. Malgrès bien des efforts je n'est jamais réussi à configurer le Shutdown, ni dans FreeNAS (à l'époque), ni dans NAS4Free. Cet affreux Jojo viens de rendre l’âme suite à une coupure d'EDF pendant un orage. Rien de grave car c'est juste la batterie qui a pris un coup de chaud apparemment.
Je me suis dit que c'était l'opportunité de faire l’acquisition d'un nouvel UPS, qui cette fois serait éprouvé sur NAS4Free. Après avoir cherché un peu partout, et dans la section UPS de ce forum en particulier, j'ai repéré le EATON 3S qui est très bien distribué en France.
Reçu ce matin, je l'ai laissé en charge toute la journée avant dans le branché sur le serveur. Et cette fois, tout à marché du premier coup
La première chose à faire est de repérer dans la liste des drivers celui qui correspond au modèle de son UPS. Dans mon cas Eaton 3S ==> usbhid-ups
Il suffit de l'indiquer dans le champ "pilote" du panneau de config du service UPS de NAS4Free.
Ensuite, il faut rechercher le nom du port USB sur lequel on va branché le câble vers l'UPS. Pour cela je me suis rendu dans Diagnostics/Journal et j'ai regardé le nom du port USB qui apparaissait lorsque je branchait la câble en question. Dans mon cas, le port s’appelle ugen0.2
Dans le champs "Port" du panneau de config de l'UPS j'ai donc entré
Code: Select all
/dev/ugen0.2Choisissez enfin le délai d'attente avant le lancement de la commande de Shutdown du serveur.
On valide le tout en appuyant sur "Enregistrer et Redémarrer" et si tout se passe bien, votre serveur est maintenant à l'écoute de votre UPS.
Simulez une coupure du secteur en débranchant la prise d'alimentation de l'UPS, et après le délai d'attente que vous avez spécifiez, le serveur doit s’éteindre tout seul.
Vous pouvez même configurer une alerte email si vous le souhaitez.