SMART Mail
Moderators: b0ssman, apollo567, Princo, crowi
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
SMART Mail
Moin,
ich habe beim Erstabgleich der Daten 6 Smart-Errors per Mail erhalten.
Sie kamen alle von meinen "alten" 2 TB Platten. Es handelt sich um 5x 2TB Seagate Barracuda 7200.14.
Die Errors sind folgende:
Device: /dev/ada2, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada2, Read SMART Error Log Failed
Device: /dev/ada3, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada4, Read SMART Error Log Failed
Device: /dev/ada4, failed to read SMART Attribute Data
Device: /dev/ada5, Read SMART Self-Test Log Failed
Es geht hier ja hauptsächlich um Log-Fehler. Was kann man sich darunter vorstellen und vorallem: Wie sicher sind meine Daten auf diesen Platten noch?
Auf ada1-ada5 liegt ein RaidZ1 aus diesen 5x2TB.
Da ich die Errors weder als pdf noch docx anhängen kann, habe ich sie hier mal hochgeladen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/229 ... Errors.pdf
Liebe Grüße, NKL
ich habe beim Erstabgleich der Daten 6 Smart-Errors per Mail erhalten.
Sie kamen alle von meinen "alten" 2 TB Platten. Es handelt sich um 5x 2TB Seagate Barracuda 7200.14.
Die Errors sind folgende:
Device: /dev/ada2, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada2, Read SMART Error Log Failed
Device: /dev/ada3, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada4, Read SMART Error Log Failed
Device: /dev/ada4, failed to read SMART Attribute Data
Device: /dev/ada5, Read SMART Self-Test Log Failed
Es geht hier ja hauptsächlich um Log-Fehler. Was kann man sich darunter vorstellen und vorallem: Wie sicher sind meine Daten auf diesen Platten noch?
Auf ada1-ada5 liegt ein RaidZ1 aus diesen 5x2TB.
Da ich die Errors weder als pdf noch docx anhängen kann, habe ich sie hier mal hochgeladen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/229 ... Errors.pdf
Liebe Grüße, NKL
Last edited by NKL on 14 May 2014 19:52, edited 1 time in total.
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
die platten sehen von den standard smart werten gut aus
es gibt einen spezifisches seagate wert 183 Runtime_Bad_Block
der bei einigen platten bei dir auf 1 ist.
Ich hab nur keine ahnung was dieser wert aussagt.
es gibt einen spezifisches seagate wert 183 Runtime_Bad_Block
der bei einigen platten bei dir auf 1 ist.
Ich hab nur keine ahnung was dieser wert aussagt.
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Danke für deine Einschätzung!b0ssman wrote:die platten sehen von den standard smart werten gut aus
Ich hab das mal gegoogelt. Hab kaum Infos darüber gefunden, bis ich auf diesen Thread gestoßen bin:b0ssman wrote:es gibt einen spezifisches seagate wert 183 Runtime_Bad_Block, der bei einigen platten bei dir auf 1 ist. Ich hab nur keine ahnung was dieser wert aussagt.
http://www.computerbase.de/forum/showth ... st14015349
Und über den "Downshift Error Count" fand ich, dass das heißt, dass das Tempo der Festplatte aus irgendeinem Grund herunter gefahren wurde. Also erstmal kein großartiges Problem oder?
Nur was genau bedeuten meine SMART Errors? Die werden ja nicht ohne Grund gemeldet... Habe da nichts aufschlussreiches zu gefunden.
Aber zumindest du, bossmann, bist noch davon überzeugt, dass die Platten nicht schrottreif sind und in meinem RaidZ1 noch tauglich sind?
Grüße, NKL
- Princo
- Forum Moderator

- Posts: 1080
- Joined: 15 Jul 2012 01:21
- Location: Berlin, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Ich weiß nicht, ob bossmann dir eine Absolution erteilen wirdNKL wrote:b0ssman wrote:Aber zumindest du, bossmann, bist noch davon überzeugt, dass die Platten nicht schrottreif sind und in meinem RaidZ1 noch tauglich sind?
Spässle.
Grüße
Princo
Meine Antworten beziehen sich immer auf die englischsprachige GUI. ECC-RAM ist Pflicht beim Einsatz von ZFS.
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
wie gesagt von den standard werten sehen die platten gut aus. (roten im wikipedia artikel
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T# ... attributes
ich interpretiere hier das so das 183 nur bei wd und samsung SATA Downshift Error Count ist und bei seagate Runtime Bad Block.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T# ... attributes
ich interpretiere hier das so das 183 nur bei wd und samsung SATA Downshift Error Count ist und bei seagate Runtime Bad Block.
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
HehePrinco wrote:Aber ich hätte damit weniger ein Problem, weil ich ja ein funktionierendes Backup habe....Spässle.
Auch dürften am Samstag die restlichen Teile für das Backup-NAS ankommen. Ich warte dann jetzt erstmal bis die Teile da sind, baue das zusammen und zieh ein Erstbackup.
Da aber noch keiner !STOP! gerufen hat, gehe ich davon aus, dass es jetzt grade nicht brennt und im Moment noch alles halbwegs sicher ist.
Ich bin ja auch ein Dummkopf... Ich suche schon seit ein paar Tagen nach einer halbwegs vollständigen Liste mit den einzelnen Smart Attributen und deren Erklärung und im englischen Wikipedia ist die vorhanden. Im deutschen sind keineswegs alle beschrieben. Informationsbeschaffung in der Hinsicht muss ich echt noch lernenb0ssmann wrote:wie gesagt von den standard werten sehen die platten gut aus. (roten im wikipedia artikel) http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T# ... attributes
Genau so scheint es zu sein. Hier (http://forums.freenas.org/index.php?thr ... post-57934) habe ich grade noch folgendes gefunden:b0ssmann wrote:ich interpretiere hier das so das 183 nur bei wd und samsung SATA Downshift Error Count ist und bei seagate Runtime Bad Block.
Code: Select all
Runtime bad blocks are the result of an unexpected voltage shift of a cell during a read, write or erase operation.Grüße, NKL
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
billiges netzteil mit stromschwankungen?
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
500 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
So ein "Billig"teil ist das jetzt nicht
So ein "Billig"teil ist das jetzt nicht
- Princo
- Forum Moderator

- Posts: 1080
- Joined: 15 Jul 2012 01:21
- Location: Berlin, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Also, wenn das meine Platten wären, dann würde ich der Sache schon auf den Grund gehen wollen.NKL wrote:Da aber noch keiner !STOP! gerufen hat, gehe ich davon aus, dass es jetzt grade nicht brennt und im Moment noch alles halbwegs sicher ist.
1. Zuerst würde ich sämtliche Steckverbindungen prüfen.
2. Dann würde ich das System mit der SystemRescueCD (http://www.sysresccd.org/) von einem USB-Stick booten, und die SMART-Tests von dort aus durchführen.
3. Wenn die Fehler auch dort auftreten, dann würde ich nacheinander die Platten abziehen (vorher runterfahren), und die Tests mit den jeweils verbleibenden Platten erneut durchführen.
Möglicherweise hat nur eine Platte einen leichten Hau weg, und zieht zuviel Strom, so daß es dann für die anderen Platten auch nicht mehr reicht. Mit der Methode findet man die betreffende Platte.
4. Treten die Fehler nach Abzug einiger Festplatten plötzlich nicht mehr auf, dann schließt man die anderen Festplatten (bis auf die zuletzt abgezogene Platte) wieder an, und führt die SMART-Tests erneut durch.
Wenn die Fehler jetzt weg sind, dann schließt man die zuletzt abgezogene Platte alleine an, und wiederholt den Test.
Wenn die Fehler jetzt wieder auftreten, dann hat man den Übeltäter definitiv gefunden.
Diese Test-Reihe sollte nicht unter NAS4Free durchgeführt werden! Die SystemRescueCD ist dafür ideal geeignet, weil der Pool dabei nicht geladen wird.
Sollte der Test keine eindeutigen Ergebnisse bringen, da z.B. die Fehler immer auftreten, gibt es noch andere Möglichkeiten.
Die obige Methode ist aber die, welche ich derzeit für am Sinnvollsten halte.
Grüße
Princo
Meine Antworten beziehen sich immer auf die englischsprachige GUI. ECC-RAM ist Pflicht beim Einsatz von ZFS.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Ich warte noch auf meine restlichen Teile und ziehe das Erstbackup. Dann probiere ich das mal aus.
Ist mir dann doch ein wenig brenzlig so
Halte euch aufm Laufenden!
Ich warte noch auf meine restlichen Teile und ziehe das Erstbackup. Dann probiere ich das mal aus.
Ist mir dann doch ein wenig brenzlig so
Halte euch aufm Laufenden!
-
ku-gew
- Advanced User

- Posts: 172
- Joined: 29 Nov 2012 09:02
- Location: Den Haag, The Netherlands
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Ich sehe "high fly writes"... d.h. zu viele Vibrationen.
Das würde ich zuerst lösen.
Das würde ich zuerst lösen.
HP Microserver N40L, 8 GB ECC, 2x 3TB WD Red, 2x 4TB WD Red
XigmaNAS stable branch, always latest version
SMB, rsync
XigmaNAS stable branch, always latest version
SMB, rsync
- Princo
- Forum Moderator

- Posts: 1080
- Joined: 15 Jul 2012 01:21
- Location: Berlin, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Das, was ich dir vorgeschlagen habe, ist mit Null Risiko behaftet. Mit den Tests bist du in 20 Minuten durch, und danach kann man sehr wahrscheinlich eine valide Risikoabschätzung machen.NKL wrote:Ich warte noch auf meine restlichen Teile und ziehe das Erstbackup. Dann probiere ich das mal aus.
Ist mir dann doch ein wenig brenzlig so
Grüße
Princo
Meine Antworten beziehen sich immer auf die englischsprachige GUI. ECC-RAM ist Pflicht beim Einsatz von ZFS.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Sorry, habe im Moment bärig viel zu tun. Komme daher auch nicht zu dem "20 Minuten-Test".
Ich melde mich die Tage nochmal, wenn ich die Zeit hatte, mich in Ruhe damit zu befassen.
Ich melde mich die Tage nochmal, wenn ich die Zeit hatte, mich in Ruhe damit zu befassen.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Soooo. Lang lang ists her, aber ich komme endlich mal wieder dazu etwas zu schreiben.
Mittlerweile ist auch der Backup-Server fertig und einsatzbereit. Das Erstbackup ist auch bereits geschehen.
Zu den SMART Werten:
Ich habe mich auch nochmal intensiv mit dem Interpretieren von SMART Berichten beschäftigt.
Komme somit in Einklang mit bossmann, dass die Platten ansich gar nicht schlecht aussehen.
Bis auf 3 Punkte zumindest:
- ada0, die Samsung SpinSpoint Platte: Hat schon einiges aufm Buckel und ist dementsprechend teilweise auch schon abgenutzt.
Das ist aber nicht weiter wild, es ist ja nur meine Temp-Platte auf denen mal was zwischen gespeichert wird.
Die kann ruhig kaputt gehen.
- die Runtime bad blocks: Princo, ich habe deine Anleitung oben abgearbeitet. Bei der SystemRescueCD hatte ich eine Oberfläche erwartet auf der man einen SMART Test auswählen kann (war das zumindest so von der UltimateBootCD gewohnt). Dem war nicht so, also habe ich in der geladenen gentoo-Konsole mit smartctl gearbeitet.
Dabei habe ich zuerst die einzelnen Smart Berichte ausgelesen. Dort tauchten auch immer noch vereinzelt die RunTimeBadBlocks auf, genau so wie auch in der N4F Ansicht.
Ich habe mir dann eine mit diesem Fehler rausgepickt und alle anderen Platten stückweise entfernt. Wieder neu gestartet und Smart Bericht angeschaut. Da das ja der RAW-Wert ist, müsste der ja laufend aktualisiert werden. Die 1 tauchte aber immer noch auf. Auch bei der anderen Platte mit dem BadBlock brachte ein entfernen der anderen nichts.
Anschließend habe ich noch einen Short-Self-Test auf allen Platten angestoßen. Dabei kamen nach dem Test keine Fehler raus.
Das dürfte so in etwa das gewesen sein, was du wissen wolltest oder?
- ada6: Diese Platte besitze ich jetzt seit ca. 1,5 Monaten. Sie sieht nach den Smart Werten (vorallem in Bezug auf RawReadErrorRate und die Pending Sectors) schon sehr sehr schlecht aus. Auch erhalte ich bei jedem starten des NAS eine Mail, dass es Errors gab. Diese Platte scheint also vermutlich defekt zu sein. Was sagt ihr dazu? Ich würde sie reklamieren.
Da ich mit der Platte ein Mirror habe und ein vollständiges NAS-Backup, dürfte ein Ersetzen sehr einfach und sicher möglich sein.
In der Mail sind auch folgende Topics angesprochen:
Device: /dev/ada6, 4 Currently unreadable (pending) sectors
Device: /dev/ada6, Self-Test Log error count increased from 0 to 1
Habe da leider wenig Einfluss drauf.
Am Anfang schrieb ich auch noch über die SmartLog Fehler. Die wurden bisher noch gar nicht angesprochen.
Was hat es mit denen aufsich? Ich fand darüber nur, dass Kommandos an die Platte fehlschlugen und er somit das Log nicht auslesen konnte, o.Ä.
Wie kann das passieren und ist das gefährlich? Normal ist das zumindest nicht...
Hier ein Link zu den aktuellen SMART-Werten. Dieses Mal einfach aus dem Webinterface kopiert. Vorallem bei ada6 hat sich eine Menge verändert!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/229 ... %20neu.pdf
Liebe Grüße, NKL
EDIT: crowi wies in dem anderen Thread noch auf den loadcylecount der WD-Platten hin. Nach meiner Einschätzung habe meine Platten nicht das HeadParkingProblem oder? Die 122 oder 119 sehen doch ziemlich normal aus.
Mittlerweile ist auch der Backup-Server fertig und einsatzbereit. Das Erstbackup ist auch bereits geschehen.
Zu den SMART Werten:
Ich habe mich auch nochmal intensiv mit dem Interpretieren von SMART Berichten beschäftigt.
Komme somit in Einklang mit bossmann, dass die Platten ansich gar nicht schlecht aussehen.
Bis auf 3 Punkte zumindest:
- ada0, die Samsung SpinSpoint Platte: Hat schon einiges aufm Buckel und ist dementsprechend teilweise auch schon abgenutzt.
Das ist aber nicht weiter wild, es ist ja nur meine Temp-Platte auf denen mal was zwischen gespeichert wird.
Die kann ruhig kaputt gehen.
- die Runtime bad blocks: Princo, ich habe deine Anleitung oben abgearbeitet. Bei der SystemRescueCD hatte ich eine Oberfläche erwartet auf der man einen SMART Test auswählen kann (war das zumindest so von der UltimateBootCD gewohnt). Dem war nicht so, also habe ich in der geladenen gentoo-Konsole mit smartctl gearbeitet.
Dabei habe ich zuerst die einzelnen Smart Berichte ausgelesen. Dort tauchten auch immer noch vereinzelt die RunTimeBadBlocks auf, genau so wie auch in der N4F Ansicht.
Ich habe mir dann eine mit diesem Fehler rausgepickt und alle anderen Platten stückweise entfernt. Wieder neu gestartet und Smart Bericht angeschaut. Da das ja der RAW-Wert ist, müsste der ja laufend aktualisiert werden. Die 1 tauchte aber immer noch auf. Auch bei der anderen Platte mit dem BadBlock brachte ein entfernen der anderen nichts.
Anschließend habe ich noch einen Short-Self-Test auf allen Platten angestoßen. Dabei kamen nach dem Test keine Fehler raus.
Das dürfte so in etwa das gewesen sein, was du wissen wolltest oder?
- ada6: Diese Platte besitze ich jetzt seit ca. 1,5 Monaten. Sie sieht nach den Smart Werten (vorallem in Bezug auf RawReadErrorRate und die Pending Sectors) schon sehr sehr schlecht aus. Auch erhalte ich bei jedem starten des NAS eine Mail, dass es Errors gab. Diese Platte scheint also vermutlich defekt zu sein. Was sagt ihr dazu? Ich würde sie reklamieren.
Da ich mit der Platte ein Mirror habe und ein vollständiges NAS-Backup, dürfte ein Ersetzen sehr einfach und sicher möglich sein.
In der Mail sind auch folgende Topics angesprochen:
Device: /dev/ada6, 4 Currently unreadable (pending) sectors
Device: /dev/ada6, Self-Test Log error count increased from 0 to 1
Das ist etwas schwierig. Meine Platten hängen in Inter-Tech HDD-Wechselrahmen. Diese sind in den 5,25'' Zoll Schächten des Gehäuses verschraubt.Ich sehe "high fly writes"... d.h. zu viele Vibrationen.
Das würde ich zuerst lösen.
Habe da leider wenig Einfluss drauf.
Am Anfang schrieb ich auch noch über die SmartLog Fehler. Die wurden bisher noch gar nicht angesprochen.
Was hat es mit denen aufsich? Ich fand darüber nur, dass Kommandos an die Platte fehlschlugen und er somit das Log nicht auslesen konnte, o.Ä.
Wie kann das passieren und ist das gefährlich? Normal ist das zumindest nicht...
Hier ein Link zu den aktuellen SMART-Werten. Dieses Mal einfach aus dem Webinterface kopiert. Vorallem bei ada6 hat sich eine Menge verändert!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/229 ... %20neu.pdf
Liebe Grüße, NKL
EDIT: crowi wies in dem anderen Thread noch auf den loadcylecount der WD-Platten hin. Nach meiner Einschätzung habe meine Platten nicht das HeadParkingProblem oder? Die 122 oder 119 sehen doch ziemlich normal aus.
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Soo, ich werde ada6 zurückschicken. Die elendigen SMART Errors sind nicht mehr akzeptabel. Von Stunde zu Stunde steigen sie rapide an...
Da diese Platte mit einer baugleichen WD RED 4TB im ZFS-Mirror hängt, dürfte das auswechseln ja sehr einfach gehen oder?
- scrub starten
- Backup vom Server ziehen (sicherheitshalber)
- Platte ausbauen und zurückschicken
- neue einbauen
- über den 'replace' Befehl die neue Platte resilvern lassen
Wie bekomme ich es hin, dass die Daten nicht auslesbar sind? Muss ich die ganze Platte ausnullen (dauert bei 4TB ewig) oder reicht ein "gpart destroy -F ada6" um die Partitionstabelle zu löschen? Können die Daten dann noch, mit vertretbarem Aufwand, wiederhergestellt werden?
Liebe Grüße
NKL
Da diese Platte mit einer baugleichen WD RED 4TB im ZFS-Mirror hängt, dürfte das auswechseln ja sehr einfach gehen oder?
- scrub starten
- Backup vom Server ziehen (sicherheitshalber)
- Platte ausbauen und zurückschicken
- neue einbauen
- über den 'replace' Befehl die neue Platte resilvern lassen
Wie bekomme ich es hin, dass die Daten nicht auslesbar sind? Muss ich die ganze Platte ausnullen (dauert bei 4TB ewig) oder reicht ein "gpart destroy -F ada6" um die Partitionstabelle zu löschen? Können die Daten dann noch, mit vertretbarem Aufwand, wiederhergestellt werden?
Liebe Grüße
NKL
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- crowi
- Forum Moderator

- Posts: 1176
- Joined: 21 Feb 2013 16:18
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Ja, die sehen gut aus, aber behalte den Wert mal im Auge.EDIT: crowi wies in dem anderen Thread noch auf den loadcylecount der WD-Platten hin. Nach meiner Einschätzung habe meine Platten nicht das HeadParkingProblem oder?
jaDa diese Platte mit einer baugleichen WD RED 4TB im ZFS-Mirror hängt, dürfte das auswechseln ja sehr einfach gehen oder?
nein, scrub mit einer defekten Platte ist nicht unbedingt sinnvoll, da möglicherweise das System höngen bleibt, wenn es versucht von defekten Sektoren zu lesen.- scrub starten
ja- Backup vom Server ziehen (sicherheitshalber)
ja- Platte ausbauen und zurückschicken
- neue einbauen
- über den 'replace' Befehl die neue Platte resilvern lassen
gpart destroy löscht nur die Partitionstabelle, Deine Daten können danach leicht ausgelesen werden.Wie bekomme ich es hin, dass die Daten nicht auslesbar sind? Muss ich die ganze Platte ausnullen (dauert bei 4TB ewig) oder reicht ein "gpart destroy -F ada6" um die Partitionstabelle zu löschen? Können die Daten dann noch, mit vertretbarem Aufwand, wiederhergestellt werden?
Ich würde DBAN empfehlen, dauert zwar ein bisschen aber danach sind die Daten einigermassen sicher weg.
Schneller geht es wennn Du sie mit dd ausnullst
NAS 1: Milchkuh: Asrock C2550D4I, Intel Avoton C2550 Quad-Core, 16GB DDR3 ECC, 5x3TB WD Red RaidZ1 +60 GB SSD for ZIL/L2ARC, APC-Back UPS 350 CS, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 2: Backup: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 4x4 TB WD Red, RaidZ1, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 3: Office: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 2x3 TB WD Red, ZFS Mirror, APC-Back UPS 350 CS NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 2: Backup: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 4x4 TB WD Red, RaidZ1, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 3: Office: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 2x3 TB WD Red, ZFS Mirror, APC-Back UPS 350 CS NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Alles Klar, das Ausnullen läuft. Mal gucken wann dann die Ersatzplatte kommt.
Danke dir crowi!
EDIT: Ich habe das ganze jetzt an einem anderen Linuxrechner gestartet um die Platte wirklich aus dem System rauszuhaben.
Wenn ich einfach in die N4F Konsole gegangen wäre und dd gestartet hätte, hätte er das im Raid auch durchgezogen, also den kompletten Mirror ausgenullt oder?
Danke dir crowi!
EDIT: Ich habe das ganze jetzt an einem anderen Linuxrechner gestartet um die Platte wirklich aus dem System rauszuhaben.
Wenn ich einfach in die N4F Konsole gegangen wäre und dd gestartet hätte, hätte er das im Raid auch durchgezogen, also den kompletten Mirror ausgenullt oder?
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- crowi
- Forum Moderator

- Posts: 1176
- Joined: 21 Feb 2013 16:18
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Hab ich noch nicht ausprobiert, aber es könnte durchaus sein...Wenn ich einfach in die N4F Konsole gegangen wäre und dd gestartet hätte, hätte er das im Raid auch durchgezogen, also den kompletten Mirror ausgenullt oder?
Mach mal und sag mir dann was passiert
NAS 1: Milchkuh: Asrock C2550D4I, Intel Avoton C2550 Quad-Core, 16GB DDR3 ECC, 5x3TB WD Red RaidZ1 +60 GB SSD for ZIL/L2ARC, APC-Back UPS 350 CS, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 2: Backup: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 4x4 TB WD Red, RaidZ1, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 3: Office: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 2x3 TB WD Red, ZFS Mirror, APC-Back UPS 350 CS NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 2: Backup: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 4x4 TB WD Red, RaidZ1, NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
NAS 3: Office: HP N54L, 8 GB ECC RAM, 2x3 TB WD Red, ZFS Mirror, APC-Back UPS 350 CS NAS4Free 11.0.0.4.3460 embedded
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Hehe, klingt verlockend, aber nein danke 
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Moin,
ich muss doch nochmal einen Punkt ansprechen, der noch nicht "beantwortet" wurde.
Device: /dev/ada2, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada3, Read SMART Self-Test Log Failed
Von den sonstigen Werten sehen sie eigentlich gut aus. Hat da noch jemand eine Idee zu?
Hier nochmal der ganze Bericht:
ada3
ada2
Danke und schöne Grüße,
NKL
ich muss doch nochmal einen Punkt ansprechen, der noch nicht "beantwortet" wurde.
Ich habe heute bei einem größen Kopiervorgang auf das NAS wieder zwei Mail bekommen.Am Anfang schrieb ich auch noch über die SmartLog Fehler. Die wurden bisher noch gar nicht angesprochen.
Was hat es mit denen aufsich? Ich fand darüber nur, dass Kommandos an die Platte fehlschlugen und er somit das Log nicht auslesen konnte, o.Ä.
Wie kann das passieren und ist das gefährlich? Normal ist das zumindest nicht...
Device: /dev/ada2, Read SMART Self-Test Log Failed
Device: /dev/ada3, Read SMART Self-Test Log Failed
Von den sonstigen Werten sehen sie eigentlich gut aus. Hat da noch jemand eine Idee zu?
Hier nochmal der ganze Bericht:
ada3
Code: Select all
This message was generated by the smartd daemon running on:
host name: nas-server
DNS domain: local
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/ada3, Read SMART Self-Test Log Failed
Device info:
ST2000DM001-1CH164, S/N:W1E39NAV, WWN:5-000c50-05e564f43, FW:CC26, 2.00 TB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
No additional messages about this problem will be sent. smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [FreeBSD 9.2-RELEASE-p4 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-1CH164
Serial Number: W1E39NAV
LU WWN Device Id: 5 000c50 05e564f43
Firmware Version: CC26
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Jun 17 18:34:55 2014 CEST
==> WARNING: A firmware update for this drive may be available,
see the following Seagate web pages:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207931en
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223651en
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 575) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 226) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 153041872
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 70
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 064 060 030 Pre-fail Always - 2871079
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 164
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 68
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 064 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 23/34)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 636
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 040 000 Old_age Always - 33 (0 13 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 135h+17m+15.245s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4618903899
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2423909435
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 158 -
# 2 Short offline Interrupted (host reset) 00% 157 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 152 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 147 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 142 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 137 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Code: Select all
This message was generated by the smartd daemon running on:
host name: nas-server
DNS domain: local
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/ada2, Read SMART Self-Test Log Failed
Device info:
ST2000DM001-9YN164, S/N:Z240D8L9, WWN:5-000c50-04eadc8a9, FW:CC4B, 2.00 TB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
No additional messages about this problem will be sent. smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [FreeBSD 9.2-RELEASE-p4 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-9YN164
Serial Number: Z240D8L9
LU WWN Device Id: 5 000c50 04eadc8a9
Firmware Version: CC4B
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Jun 17 13:34:55 2014 CEST
==> WARNING: A firmware update for this drive may be available,
see the following Seagate web pages:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207931en
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223651en
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 609) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 261) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 100 006 Pre-fail Always - 217345888
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 393
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 066 060 030 Pre-fail Always - 4834402
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 330
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 393
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 090 090 000 Old_age Always - 10
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 062 045 Old_age Always - 36 (Min/Max 24/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2173
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 040 000 Old_age Always - 36 (0 19 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 244h+08m+10.179s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3330536483957
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 13275946211116
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 329 -
# 2 Short offline Interrupted (host reset) 00% 328 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 323 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 318 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 313 -
# 6 Short offline Interrupted (host reset) 10% 308 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
NKL
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- Princo
- Forum Moderator

- Posts: 1080
- Joined: 15 Jul 2012 01:21
- Location: Berlin, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Hi NKL,
Warum machst du nicht einfach das, was dir das smartlog bereits vorschlägt?
Du hast mehrere ST2000DM001-9YN164 in deinem System, die unterschiedliche und nicht aktuelle Firmwarestände haben.
Klick einfach auf die Links zur Knowledge-Base, die dir im Report angezeigt werden. Dort kommst du dann irgendwann zur aktuellen Firmware.
Der aktuelle Firmware-Stand ist CC4H
Grüße
Princo
Warum machst du nicht einfach das, was dir das smartlog bereits vorschlägt?
Du hast mehrere ST2000DM001-9YN164 in deinem System, die unterschiedliche und nicht aktuelle Firmwarestände haben.
Klick einfach auf die Links zur Knowledge-Base, die dir im Report angezeigt werden. Dort kommst du dann irgendwann zur aktuellen Firmware.
Der aktuelle Firmware-Stand ist CC4H
Grüße
Princo
Meine Antworten beziehen sich immer auf die englischsprachige GUI. ECC-RAM ist Pflicht beim Einsatz von ZFS.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Moin Princo,
danke für die Info. Die Firmware hatte ich bis jetzt noch nicht überprüft und das "may be" wohl konsequent überlesen
Ich werde dann wohl am Wochenende mal aktualisieren. Wie gefährlich ist es, wenn ich das in meinem NAS-System direkt mache? Oder sollte ich das lieber extern an einem anderen PC durchführen?
Da ich ein komplettes Datenbackup auf dem zweiten NAS habe, dürfte das ja machbar sein. Ist eh das einfachste dann, da ich dann direkt mehrere updaten kann.
Grüße, NKL
danke für die Info. Die Firmware hatte ich bis jetzt noch nicht überprüft und das "may be" wohl konsequent überlesen
Ich werde dann wohl am Wochenende mal aktualisieren. Wie gefährlich ist es, wenn ich das in meinem NAS-System direkt mache? Oder sollte ich das lieber extern an einem anderen PC durchführen?
Da ich ein komplettes Datenbackup auf dem zweiten NAS habe, dürfte das ja machbar sein. Ist eh das einfachste dann, da ich dann direkt mehrere updaten kann.
Grüße, NKL
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
meist laufen diese firmware update programme nur unter dos und nicht mit allen controllern.
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
ah ok. Ich hatte das etwas anders interpretiert. Auch wenn auf der Webseite steht: "See Document ID: 004989 for instructions on updating your firmware in Windows using this .iso file."
Auch die Bilder der Schritt-für-Schritt Anleitung sahen für mich wie ein bootfähiges Medium aus. Das dürfte ja dann, unabhängig vom OS, funktionieren.
Ich werds am Wochenende einfach mal ausprobieren.
Auch die Bilder der Schritt-für-Schritt Anleitung sahen für mich wie ein bootfähiges Medium aus. Das dürfte ja dann, unabhängig vom OS, funktionieren.
Ich werds am Wochenende einfach mal ausprobieren.
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Ich habs über die *.exe in nem Windows7-System durchgeführt.
Alle Platten haben jetzt die neuste Firmware.
Mal sehen ob die Fehler weiterhin auftreten. Danke für die Hilfe!
Alle Platten haben jetzt die neuste Firmware.
Mal sehen ob die Fehler weiterhin auftreten. Danke für die Hilfe!
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Gerade ist der Fehler wieder aufgetreten:
Hat noch jemand eine Idee bezüglich dem "Read SMART Error Log Failed"?
Grüße, NKL
Code: Select all
This message was generated by the smartd daemon running on:
host name: nas-server
DNS domain: local
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/ada2, Read SMART Error Log Failed
Device info:
ST2000DM001-9YN164, S/N:Z240D8L9, WWN:5-000c50-04eadc8a9, FW:CC4H, 2.00 TB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
No additional messages about this problem will be sent. smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [FreeBSD 9.2-RELEASE-p4 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-9YN164
Serial Number: Z240D8L9
LU WWN Device Id: 5 000c50 04eadc8a9
Firmware Version: CC4H
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Jul 4 17:29:56 2014 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 609) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 261) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 100 006 Pre-fail Always - 231707592
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 429
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 067 060 030 Pre-fail Always - 5666673
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 404
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 428
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 090 090 000 Old_age Always - 10
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 062 045 Old_age Always - 36 (Min/Max 26/37)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 29
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2594
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 040 000 Old_age Always - 36 (0 19 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 298h+10m+24.572s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5127745229981
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 18179338758129
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 399 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 397 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 384 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 359 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 358 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 329 -
# 7 Short offline Interrupted (host reset) 00% 328 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 323 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 318 -
#10 Short offline Completed without error 00% 313 -
#11 Short offline Interrupted (host reset) 10% 308 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Grüße, NKL
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
lässt du deine platten in den standy gehen?
steht was im dmesg log?
steht was im dmesg log?
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Hallo b0ssman,
nein meine Platten gehen nicht in den StandBye.
Ich habe zwischenzeitlich leider meinen Server heruntergefahren, somit habe ich keine Einträge mehr im Log zu der Zeit wo es passiert ist.
Kann man die irgendwo nachträglich noch einsehen? Ich fürchte ja nicht...
Habe alle logs in "var/logs" durchgeschaut, ist alles nur ab dem erneuten Starten des NAS. In denen steht aber nichts zu dem Thema.
Grüße, NKL
nein meine Platten gehen nicht in den StandBye.
Ich habe zwischenzeitlich leider meinen Server heruntergefahren, somit habe ich keine Einträge mehr im Log zu der Zeit wo es passiert ist.
Kann man die irgendwo nachträglich noch einsehen? Ich fürchte ja nicht...
Habe alle logs in "var/logs" durchgeschaut, ist alles nur ab dem erneuten Starten des NAS. In denen steht aber nichts zu dem Thema.
Grüße, NKL
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames
- b0ssman
- Forum Moderator

- Posts: 2438
- Joined: 14 Feb 2013 08:34
- Location: Munich, Germany
- Status: Offline
Re: SMART Mail
nach einem neustart sind die weg.
die dmesg ausgaben sind entweder die ausgabe von dmesg auf der console oder
webguid diagnose | log
die dmesg ausgaben sind entweder die ausgabe von dmesg auf der console oder
webguid diagnose | log
Nas4Free 11.1.0.4.4517. Supermicro X10SLL-F, 16gb ECC, i3 4130, IBM M1015 with IT firmware. 4x 3tb WD Red, 4x 2TB Samsung F4, both GEOM AES 256 encrypted.
- NKL
- Advanced User

- Posts: 187
- Joined: 03 Feb 2013 17:03
- Status: Offline
Re: SMART Mail
Das dachte ich mir... Dann muss ich wohl warten bis der Fehler nochmal auftritt.
Jap, ich hatte beides gemacht. Einmal die Logs in der WebGUI durchgeschaut und einmal über dmesg-Befehl in der Konsole.
Da war nichts besonderes zu dem Fehler drin.
Jap, ich hatte beides gemacht. Einmal die Logs in der WebGUI durchgeschaut und einmal über dmesg-Befehl in der Konsole.
Da war nichts besonderes zu dem Fehler drin.
Case: MS-Tech CA-0270GR Xerxes | MB: Asrock C2550D4I | CPU: Intel Avoton C2550 Quad-Core @ 2.40GHz | RAM: 2x 8GB Samsung DDR3 PC1600 CL11 ECC | OS: x64-embedded 9.2.0.1 - Shigawire (Revision 972), on USB-Stick | Storage: 5x2TB Seagate Barracuda on RaidZ1 array, 2x4TB WD Red on ZFS mirror -> in Inter-Tech HDD-Draw-Out frames